多线控制盘输出的电平或脉冲是由短路块来设置还是在控制器设置?
问题补充:海湾的,他的4路灯键板和6路灯键板上都有短路块。
电平还是脉冲是根据控制回路来确定的吗?哪些设备用电平?哪些用脉冲?


提问者:zb82wm83 - 幼儿园 1级
共 3 条答复
  楼层: 1
什么品牌的,一般在控制器上设置的。多线一般都是电平的吧,脉冲只有一些电磁阀上可能用到。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 2
多线一般都是电平的,脉冲只有一些电磁阀上可能用到
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:91049289034cdaab - 高中生 4级 - 提交时间:
  楼层: 3

多线的KZK-100背面有两组插针,XS5和XS4分别是控制第一点和第二点的输出模式,用短路块短接为电平模式、不插短路块为脉冲模式。