您目前所在的位置:消防百事通 > 防火材料及配套产品 > 防火阀 > 我想请教下为嘛我们在风机房防火阀那穿的是电源线。。不是220么。。求解。顺便请教下风机房的原理。
未解决

我想请教下为嘛我们在风机房防火阀那穿的是电源线。。不是220么。。求解。顺便请教下风机房的原理。

防火阀,求解请留言!
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
我只知道风机一般是两根或三根线,起停反馈,但每次穿280防火阀都用的信号和电源所以我没明白,求大神指教下啊。。能加QQ聊最好767575190

提问者:24673267 - 幼儿园 1级
共 6 条答复
  楼层: 1
风机是风机,防火阀是防火阀,概念不同,接线当然不一样,我想你是把二者搞混了。
我也要给他一个好评有用(1)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:亚兴消防 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 2
风机你是用多线控制的,启动,停止。280度防火阀只需要监视就可以了,只是达到那个点后给主机的一个信号!
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:2eb9e82ce61f686d - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 3
防火阀不加电也会融断关闭,加信号线反馈给主机停风机。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:yu123long123 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 4
防火阀不加电也会融断关闭,加信号线反馈给主机停风机。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:yu123long123 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 5
风机你是用多线控制的,启动,停止。280度防火阀只需要在本防护区最近串联信号和24V去控制风阀打开,在总线控制盘上控制
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:91049289034cdaab - 高中生 4级 - 提交时间:
  楼层: 6
自动报警系统对280防火阀只需要监视动作状态,所以防火阀只接一对信号反馈线给监视模块。但是规范要求防火阀要联动停止风机,所以防火阀常闭端子是和风机控制柜直接相连的,防火阀熔断关闭后,常闭端子断开,风机就停了。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:052cd8a977105ad4 - 大学生 5级 - 提交时间:
我来回答:我想请教下为嘛我们在风机房防火阀那穿的是电源线。。不是220么。。求解。顺便请教下风机房的原理。
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。