您目前所在的位置:消防百事通 > 消防中控 > 防火调节阀是否需要加装模块?
未解决

防火调节阀是否需要加装模块?

防火调节阀是否需要加装模块?,防火调节阀的控制是否需要通过模块实现?
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
防火调节阀的控制是否需要通过模块实现?

共 10 条答复
  楼层: 1
如果不需要控制那也得装一个输入模块来监控状态,应该要加的。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:小小鸟儿飞 - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 2
为了安全起见,尽量加吧
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:midzxc - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 3
不需要,一般设计院的设计说明都不是很明确,消防验收也不强调,不加都能通过消防验收。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:zibotuzi - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 4
不需要,但如果说是70度/280度防火阀要装的或者风口风阀则需要安装,楼梯间风口除外
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:路上淋雨 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 5
一般都是要加一个监视模块来监视防火阀
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:lg635266780 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 6
既然是防火阀,需要加模块。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:yu123long123 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 7

防火调节阀不需要,但如果说是70度/280度防火阀要装的或者风口风阀则需要安装
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:89020083 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 8
需要,防患于未然,应该加的
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:xh521gr - 高中生 4级 - 提交时间:
  楼层: 9
设计院的设计说明都不是很明确,消防验收也不强调,不加都能通过消防验收。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:xh521gr - 高中生 4级 - 提交时间:
  楼层: 10
不知道你说的是否指的是防排烟系统或送风系统的防火阀,如若是的话这种阀一般不需要加输入输出模块,只需要加一个输入模块监视就可以了,因为阀门的关闭是内部熔丝温度过高后自行熔断关闭的。但是需要注意的是,还要用阀门另外两个端子在阀门关闭的同时去关闭风机。有时甚至输入模块都能省掉,但这个停风机不能省。要是在气体灭火系统范围内就需要加输入输出模块了,火灾报警后联动关闭风阀及其他设备,保证室内密闭。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:d4fe04ab36c003ca - 幼儿园 1级 - 提交时间:
我来回答:防火调节阀是否需要加装模块?
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。