您目前所在的位置:消防百事通 > 火灾报警设备 > 可燃气体探测系列 > 可燃气体探测器 > 可燃气体探测器调试规范上有哪些注意点?
未解决

可燃气体探测器调试规范上有哪些注意点?

可燃气体探测器
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
可燃气体探测器调试规范上有哪些注意点?

提问者:游客
共 3 条答复
  楼层: 1

  依次逐个将可燃气体探测器按产品生产企业提供的调试方法使其正常动作,探测器应发出报警信号。

  检查数量:全数检查。

  检验方法:观察检查。

  对探测器施加达到响应浓度值的可燃气体标准样气,探测器应在30s内响应。撤去可燃气体,探测器应在60s内恢复到正常监视状态。

  检查数量:全数检查。

  检验方法:观察检查、仪表测量。

  对于线型可燃气体探测器除符合本节规定外,尚应将发射器发出的光全部遮挡,探测器相应的控制装置应在100s内发出故障信号。

  检查数量:全数检查。

  检验方法:观察检查、仪表测量。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 2

  切断可燃气体报警控制器的所有外部控制连线,将任一回路与控制器相连接后,接通电源。

  控制器应按现行国家标准《可燃气体报警控制器技术要求及试验方法》GB16808的有关要求进行下列功能试验,并应满足标准要求。

  1、自检功能和操作级别。

  2、控制器与探测器之间的连线断路和短路时,控制器应在100s内发出故障信号。

  3、在故障状态下,使任一非故障探测器发出报警信号,控制器应在1min内发出报警信号,并应记录报警时间;再使其他探测器发出报警信号,检查控制器的再次报警功能。

  4、消音和复位功能。

  5、控制器与备用电源之间的连线断路和短路时,控制器应在100s内发出故障信号。

  6、高限报警或低、高两段报警功能。

  7、报警设定值的显示功能。

  8、控制器最大负载功能,使至少4只可燃气体探测器同时处于报警状态(探测器总数少于4只时,使所有探测器均处于报警状态)。

  9、主、备电源的自动转换功能,并在备电工作状态下重复本条第8款的检查。

  检查数量:全数检查。

  检验方法:观察检查、仪表测量。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 3
可咨询厂家  13001935267
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:气体探测器 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
我来回答:可燃气体探测器调试规范上有哪些注意点?
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。