您目前所在的位置:消防百事通 > 消防交流 > 消防安全知识 > 防火知识 > 民用建筑防火墙需满足哪些要求?
未解决

民用建筑防火墙需满足哪些要求?

防火墙
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
商场的防火墙设计应满足的要求

提问者:czg_123 - 幼儿园 1级
共 5 条答复
  楼层: 1
可以根据新防火规范的要求来了。
参考资料: http://www.fire114.cn/wenkushow-5826.html
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:724257474a5f48da - 江湖少侠 6级 - 提交时间:
  楼层: 2
防火墙设置应符合规范 6.1节关于防火墙的规定。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:96d1987662a95416 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 3
防火墙是建筑中采用最多的防火分隔构件,由非燃烧体构成,其耐火极限≮4h且直接设置在建筑基础上或相同耐火极限的钢筋柜架上的不燃烧体。用于隔断火势和烟气极其辐射热,防止火灾和烟气向其它防火分区蔓延。通常防火墙有内防火墙、外防火墙和室外独立防火墙几种。防火墙应满足下列要求: ①防火墙应截断燃烧体或难燃烧体的屋顶结构,且应高出不燃烧体屋面不小于40cm,高出燃烧体或难燃烧体屋面不小于50cm。 ②低层建筑物的屋盖为耐火极限≮0.5h的不燃烧体时,高层建筑屋盖为耐火极限≮1h的不燃烧体时,防火墙可砌至屋面基层的底部,不高出屋面。 ③当建筑开设防火墙时应注意保证防火墙中心距天窗端面的水平距离不小于4m。 ④应将防火墙加高,使之超出天窗50cm,以防止火势蔓延。 ⑤防火墙上不应开设门和窗,若必须开设时,应采用甲级防火门窗(耐火极限1.2h),且能自动关闭。防火墙上不应设置排烟道、排气道,民用建筑若必须设置时,其两侧的墙身截面厚度不小于12cm。 ⑥可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,对于高层建筑严禁穿过防火墙,对于其它建筑和人防工程建筑,不应穿过防火墙。其它管道如必须穿过时,应用不燃烧材料将其周围的空隙填塞密实。 ⑦若靠近防火墙的两侧开设门窗空洞,为避免火灾发生时火苗的互串,要求防火墙两侧门窗洞口间墙的距离每侧不应小于2m。若是乙级防火门其距离可不受限制。建筑物的转角处应避免设置防火墙,若必须设置,则应保证在转角两侧上的门、窗洞口间最小水平距离不小于4m。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:canna - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 4
GB50016-2014 6.1条详细有说明
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:3ab2afe91613fca4 - 研究生 6级 - 提交时间:
  楼层: 5
新防火规范要求:防火墙设置应符合规范 6.1节关于防火墙的规定。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:淦德小管家 - 小学生 2级 - 提交时间:
我来回答:民用建筑防火墙需满足哪些要求?
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。