您目前所在的位置:消防百事通 > 火灾报警设备 > 感温电缆 > 感温电缆火灾探测器 > GB16280-2014《线型感温火灾探测器》新国标开始施行后,以前老的短路报警的感温电缆是不是就不能用了?
未解决

GB16280-2014《线型感温火灾探测器》新国标开始施行后,以前老的短路报警的感温电缆是不是就不能用了?

不可恢复式感温电缆,线型感温火灾探测器,感温电缆,GB16280-2014
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
现有市场的不可恢复感温电缆的执行标准为:GB16280-2005.新国标GB16280-2014于2015年6月1日开始实施。新国标5.2基本功能试验中5.2.2:使试样处于下述状态,观察试样故障报警情况:(d)敏感部件之间的连接线路两两短路;可是现在不可恢复的探测报警原理为:短路报警。不能达到新国标要求的短路报故障要求,所以2015年6月1日新国标开始执行,现有的不可恢复式缆式线型定温火灾探测器就不能在工程上使用了吗?

共 2 条答复
  楼层: 1
根据规范,敏感部件短路应该是报故障;目前不可恢复式定温感温电缆的两芯线短路是报火警而非故障。所以从这点上不符合规范标准。
这类产品有退市的可能。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:悦夜鸟 - 工程师 8级 - 提交时间:
  楼层: 2
是这样的,根据新标准的要求短路要报出故障,原产品不符合新标准的要求,所以要用新的GB16280-2014的产品,也就是不可恢复式的也要增加一个信号解码器
有什么不明白的可以打我电话13301952977 周
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
我来回答:GB16280-2014《线型感温火灾探测器》新国标开始施行后,以前老的短路报警的感温电缆是不是就不能用了?
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。