您目前所在的位置:消防百事通 > 火灾报警设备 > 火灾探测器 > 点型复合式感烟感温火灾探测器 > 利达烟感正常巡检但却报故障?
未解决

利达烟感正常巡检但却报故障?

利达烟感正常巡检但却报故障?,利达烟感正常巡检但却报故障,用万用表测量电压正常
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
利达烟感正常巡检但却报故障,用万用表测量电压正常

共 5 条答复
  楼层: 1
查下线路吧?还有主机到现场烟感有多远
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:13911319631 - 试用期 2级 - 提交时间:
  楼层: 3
跟相邻的烟感对换,如果报相同编码烟感故障则更换烟感。如果报相邻烟感故障,则线路断路
我也要给他一个好评有用(1)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 4
设备损坏,线路接地都可能。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:yu123long123 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 5
设备损坏,线路接地都可能。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:d681c7ba0b8733a8 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 6
跟相邻的烟感对换,如果报相同编码烟感故障则更换烟感。如果报相邻烟感故障,则换烟感
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:d681c7ba0b8733a8 - 大学生 5级 - 提交时间: