您目前所在的位置:消防百事通 > 防火材料及配套产品 > 防火门 > 设置在多层建筑一层的水泵房可以用乙级的防火门吗?
未解决

设置在多层建筑一层的水泵房可以用乙级的防火门吗?

防火门,水泵房,乙级防火门
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
设置在多层建筑一层的水泵房可以用乙级的防火门吗?参考什么规范?是强制的吗?

共 10 条答复
  楼层: 1
消防水泵房应符合下列规定:
  1独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级,与其他产生火灾暴露危害的建筑的防火距离应
  根据计算确定,但不应小于15m,石油化工企业还应符合现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB50160的有关规定;
  2附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应靠近安全出口,并应设甲级防火门;
  3附设在建筑物内的消防水泵房,当设在首层时,其出口应直通室外;当设在地下室或其他楼层时,其出口应直通安全出口。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:李小东 - 工程师 8级 - 提交时间:
  楼层: 2
《消防给水及消火栓系统设计规范》GB50974-2014     5.5.12     3附设在建筑内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门。

此条文为加黑字,为强制条文。 故应采用甲级防火门。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:防火墙 - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 3
水泵房为甲级防火门,直通安全出口;参考GB50974-2014,为强制性规定。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:6ebc88d60269241b - 初中生 3级 - 提交时间:
  楼层: 4
附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应靠近安全出口,并应设甲级防火门.
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:76bba961309f6ccd - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 5
附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应靠近安全出口,并应设甲级防火门.
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:3ab2afe91613fca4 - 研究生 6级 - 提交时间:
  楼层: 6
附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应靠近安全出口,并应设甲级防火门.若为普通水泵房,则设乙级防火门即可.
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:3ab2afe91613fca4 - 研究生 6级 - 提交时间:
  楼层: 7
水泵房为甲级防火门,并且直通室外的安全通道
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:91049289034cdaab - 高中生 4级 - 提交时间:
  楼层: 8
江苏地区消防中控证咨询报名热线开通了:南京及周边市县报考  初级 建(构)筑物消防员,微信:guxue119,QQ:2881319917,座机:025-84300119,025-83229119,地址:南京市栖霞区水田村118号十月军校
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:2881319917@qq.com - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 9
不管高层多层,疏散门要用甲级防火门
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:cai - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 10
消防水泵房要用甲级防火门,普通水泵房可以用乙级防火门。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:l77sr - 小学生 2级 - 提交时间:
我来回答:设置在多层建筑一层的水泵房可以用乙级的防火门吗?
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。