您目前所在的位置:消防百事通 > 火灾报警设备 > 现场模块及指示部件 > 消防模块 > 现在有没有厂家的消防主机系统能有效整合融合可燃气体探测系统和毒性气体探测系统;不是由消防模块控制转换的那种?
已关闭

现在有没有厂家的消防主机系统能有效整合融合可燃气体探测系统和毒性气体探测系统;不是由消防模块控制转换的那种?

消防主机,消防模块
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
当然现规范有相关的具体的不允许规定。但为什么不允许,原因是什么?我觉得理论技术上应该是可以做到的。只不过,可以在主机上设两块屏幕,避免混淆。如果可以有效融合,相关的特殊的联动的设备可以有效联动。

共 1 条答复
  楼层: 1

原因在于很多特殊的有毒、有害、易燃、易爆气体的探测器都是非智能的非编码设备(这是由于探测物质的特殊性决定的,带编制的智能设备无法满足防爆的要求)。常见用于生活使用的人工煤气、液化石油气和天然气的探测器是有可编址的智能设备。
按现行规定设置独立的燃气报警控制器并不影响相关的联动,可以通过控制器间的网络连接实现燃气探测器与其他设备的联动控制。主流的报警控制器厂家都有燃气控制器能够与自己的报警控制器联网。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报