地下车库防烟分区按多少设计,500还是2000,新火规有规定吗

防烟分区
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
地下车库的防烟分区有的单位按500设计,有的单位按2000设计,这是为什么呢

共 6 条答复
  楼层: 1
根据GB50016-2006规范:
9.4.2 需设置机械排烟设施且室内净高小于等于6m 的场所应划分防烟分区;每个防烟分区的建筑面积不宜超过500m2,防烟分区不应跨越防火分区。
防烟分区宜采用隔墙、顶棚下凸出不小于500mm的结构梁以及顶棚或吊顶下凸出不小于500mm的不燃烧体等进行分隔。

9.4.3 机械排烟系统的设置应符合下列规定:
1 横向宜按防火分区设置;
2 竖向穿越防火分区时,垂直排烟管道宜设置在管井内;
3 穿越防火分区的排烟管道应在穿越处设置排烟防火阀。排烟防火阀应符合现行国家标准《排烟防火阀的试验方法》GB 15931 的有关规定。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(1)  举报
回答者:小小灰太狼 - 堂主 8级 - 提交时间:
  楼层: 3
车库2000,自动喷淋增加一倍。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(1)  举报
回答者:huaxia02377 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 4

有专项规范按专项规范设计。即按车库防火规范来设计。

 设有机械排烟系统的汽车库,其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2,且防烟分区不应跨越防火分区。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:595794214 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 5
每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2,且防烟分区不应跨越防火分区。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:3ab2afe91613fca4 - 研究生 6级 - 提交时间:
  楼层: 6
三楼正解,设自动灭火的其防火分区增大。车库及丙类厂房都是一倍。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:王洪新 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 7
地下车库防烟分区按照2000设计,500属于地下室的防火分区面积要求设置,当设置自动喷水灭火系统,可以扩大一倍。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:wjxfxh - 初中生 3级 - 提交时间: