您目前所在的位置:消防百事通 > 火灾报警设备 > 附件及其它 > 回路板 > 海湾5000主机回路注册不上
未解决

海湾5000主机回路注册不上

消防主机,回路板,其他,指示灯注册
悬赏分:5 - - 阅读次数: 举报
一家维保单位是海湾5000消防主机,共18个回路,因现场线路有些凌乱,后我司对故障点位全部修复后,总会跳出几个消报/手报/烟感,刚换上新的也报故障,时有时无,有时6个有时2个。然后清理主机内灰尘,回路板逐一拆下用酒精清洗后,用棉签展干装上恢复。开机后查注册信息只有4个回路,其他回路在调试状态与监控状态注册后都挂不上,后面回路板工作灯正常巡检,万能表测量输出信号均正常且有脉冲信号,现场设备正常巡检,现场按下手报指示灯常亮,现场喷烟测试烟感巡检灯常亮,就无反馈主机报警信号,求助各位师傅/师兄,给点维修方案,谢谢!

共 11 条答复
  楼层: 1
项目在哪里?线路有没有接地?
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:jordan_bai - 护法 9级 - 提交时间:
  楼层: 2
把所有的回路外路拆除,重新注册!
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:小小灰太狼 - 堂主 8级 - 提交时间:
  楼层: 3
提供技术支持。QQ:931373810
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:xfnjx - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 4
把接外控设备反馈线倒一下
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:13911319631 - 试用期 2级 - 提交时间:
  楼层: 5
赶紧找海湾售后服务站,他们技术力量很强的
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:xiaofangzhuanze - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 6
提供技术支持,主板回路板电源等电路板维修qq451760041
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:56290b2cc756233e - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 7
多数原因是其中一块回路板接触不良或损坏。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:yu123long123 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 8
根据你的叙述,主机机箱内应该是9块双回路板。每一块回路板有上下两个拨码圈,用来设定回路板编号,上面的是个位,下面的是十位,圈上标有0-9的数字,圈中有一个小箭头,用小一字螺丝刀可以转动调整箭头指向的数字,箭头指向几就是将回路板设为几号。不知道你们拆回路板时有没有动拨码,如果没有动过,只须要将回路板按照从1到9的顺序从左到右插入机箱内,然后将主机设置为调试模式,关机再开机就会重新注册所有回路和现场设备(注意:此处必须是在调试模式下完全关机后再重新开机注册。用设置菜单中的注册选项有可能注册不上或不全。)。能注册到4个回路说明前两块回路板是好的,然后检查第三块回路板的编号是不是3,如果不是,将主机关机后重新调整顺序,再重复之前的重新注册;如果是3,将主机关机后,可以用小一字螺丝刀转动上面拨码圈内的小箭头先指向其他数字,在将箭头转回3,此时手上会有明显的卡顿感,之后再重复之前的重新注册。如果此时还是只能注册到4个回路,那就考虑回路板是否损坏了,可以将第三块回路板拨为1并将其它回路板全部拆下只将这一块插入第一个插槽内,看能否注册上。
如果上述工作你都做了还是注册不上,那就只能联系当地海湾办事处的技术人员帮你处理了。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:052cd8a977105ad4 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 9
多数原因线路短路或接地。把所有的回路外路拆除,接一路注册一路,哪路注册不上在详细查这路。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:35c88a226f62be65 - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 10
第三块回路板接触不良,或损坏。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:yu123long123 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 11
首先排除线路故障 设备受潮问题
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:张大山 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
我来回答:海湾5000主机回路注册不上
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。