(1)建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定:
①疏散走道的地面最低水平照度不应低于1.0lx;
②人员密集场所、避难层(间)内的地面最低水平照度不应低于3.0lx;
③楼梯间、前室或合用前室、避难走道的地面最低水平照度不应低于5.0lx;
④消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。
(2)消防应急照明灯具宜设置在墙面的上部、顶棚上或出口的顶部