总线,模块
悬赏分:10 - - 阅读次数: 举报
我们公司是做维保的,昨天去维修一个强切模块,总线和电源电压都正常,模块,继电器都换了新的,号码也是对的,但是还是故障,请问这是什么问题?模块与配电柜的距离有七八米的样子,模块的出线穿了有七八米才到继电器上面,这个会有关系么?

共 7 条答复
  楼层: 1
电阻接好了吗?
模块出线7、8米才到继电器是没有关系的。
换好之后复位按钮按了吧,单个模块问题还是比较好解决的,检查下接线吧。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 2
与别的设备重码了,或者是模块本身有问题。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:yu123long123 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 3
电阻损坏了或者是线路接地了
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:91049289034cdaab - 高中生 4级 - 提交时间:
  楼层: 4

安在主机里试试,如果在报故障模块有问题了。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:d681c7ba0b8733a8 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 5
看你的模块接线,是输出点,是常开,还是常闭,需要海湾技术和产品方面的问题,
加qq2951963896     电话13724835380
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:消防产品海湾 - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 6
检查控制线、反馈线有没有接好,反馈线有没有压4.7K欧电阻。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:赵托龙 - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 7

还有可能是重码的情况,就是还有另外一个设备与这个模块的编码相同,而那个设备是故障状态。可以找个感烟探测器编成这个模块的码接在回路里,如果还报故障就是重码;如果不报故障了,就是模块接线的问题,按楼上几位说的方法检查。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:052cd8a977105ad4 - 大学生 5级 - 提交时间:
我来回答:海湾的强切模块故障与什么有关系
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。