您目前所在的位置:消防百事通 > 消防交流 > 消防法规 > 设计规范 > 电梯 消防控制室
未解决

电梯 消防控制室

消防控制室,设计规范,火灾,火灾自动报警系统,电梯
悬赏分:5 - - 阅读次数: 举报
根据民用建筑电气设计规范 JGJ 16-2008
18.14.2 建筑设备监控系统与火灾信号应设有连锁控制。当系统接收火灾信号后,应将全部客梯迫降至首层。

根据火灾自动报警系统设计规范 GB 50116-2013
3.4.1 具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。

按这样理解是不是所有的带电梯的建筑本体内都要设消防控制室?
问题补充:可是民用建筑电气设计规范提到的是客梯啊
而且根据民用建筑电气设计规范
13.4.1 消防联动控制设计应符合下列规定:
1 消防联动控制对象应包括下列设施:
1)各类自动灭火设施;
2)通风及防、排烟设施;
3)防火卷帘、防火门、水幕;
4)电梯;
5)非消防电源的断电控制;
6)火灾应急广播、火灾警报、火灾应急照明、疏散指示标志的控制等。

按按18.14.2理解电梯接收火灾信号后就是要迫降,13.4.1理解 电梯就要带消防联动,按3.4.1理解带消防联动就要在本体内设控制室?


共 3 条答复
  楼层: 1
规范中说的是消防电梯,而非一般的普通电梯,按照规范设置消防电梯的建筑,一般都设有火灾自动报警系统和联动控制装置,也都设有消防控制室。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:daishuanlian - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 2
不一定,电梯首层门口有消防电梯转换开关的,在没有报警主机情况下也能迫降和消防电梯使用,前提是电梯机房控制柜内需设有相关控制元件,报警主机知识信号的传输和接受
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:ynyxhtmj - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 3
回答者:10193641230c2c05 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
我来回答:电梯 消防控制室
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。