您目前所在的位置:消防百事通 > 火灾报警设备 > 这个1807A模块接风机怎么接
已解决

这个1807A模块接风机怎么接

这个1807A模块接风机怎么接,这个1807A模块接风机需要24V电源怎么接线,
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
这个1807A模块接风机需要24V电源怎么接线,


最佳答案
举报  楼层: 2
从控制来出D十D一两根线,DC24V就近可以取,DC24V十接在1807A启动端中点(进线),常开点接DC24V十(出线)到控制箱继电器13.14端子上,反馈接在继电器常开点上即可!

回答者:游客 - 提交时间:

我也要给他一个好评1  我要给他一个坏评0    点击左边的图片给他一个评价吧
共 1 条对最佳答案的评论
好评 这个不需要24V电源要怎么接
评论者:游客 - 提交时间:
共 2 条答复
  楼层: 1
DC24v+接常开端子,DC24V-接中心端子。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:东安消防李 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 3
从控制来出D十D一两根线,DC24V就近可以取,DC24V十接在1807A启动端中点(进线),常开点接DC24V十(出线)到控制箱继电器13.14端子上,反馈接在继电器常开点上即可!DC24V不进1807直接接在继电器上!


我也要给他一个好评有用(1)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间: