您目前所在的位置:消防百事通 > 防火材料及配套产品 > 防火阀 > 办公室等与甲、乙类厂房可否贴邻建造?有哪些措施要求?
未解决

办公室等与甲、乙类厂房可否贴邻建造?有哪些措施要求?

办公室等与甲、乙类厂房可否贴邻建造?有哪些措施要求?
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
办公室等与甲、乙类厂房可否贴邻建造?有哪些措施要求?

共 3 条答复
  楼层: 1

1.办公室等不应设置在甲、乙类厂房内,当必须与本厂房贴邻建造时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧体防爆墙隔开和设置独立的安全出口。

2.甲乙类仓库内严禁设置办公室、休息室等,并不应贴邻建造。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:98cf1402f000ca2f - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 2

1.办公室等不应设置在甲、乙类厂房内,当必须与本厂房贴邻建造时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧体防爆墙隔开和设置独立的安全出口。

2.甲乙类仓库内严禁设置办公室、休息室等,并不应贴邻建造。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:3ab2afe91613fca4 - 研究生 6级 - 提交时间:
  楼层: 3

1.办公室等不应设置在甲、乙类厂房内,当必须与本厂房贴邻建造时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧体防爆墙隔开和设置独立的安全出口。

2.甲乙类仓库内严禁设置办公室、休息室等,并不应贴邻建造。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:aharrya - 幼儿园 1级 - 提交时间:
我来回答:办公室等与甲、乙类厂房可否贴邻建造?有哪些措施要求?
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。