您目前所在的位置:消防百事通 > 消防交流 > 消防安全知识 > 歌舞娱乐游艺放映场所、人员密集场所、医院的病房楼、商业服务网点的防火分隔有什么要求?
未解决

歌舞娱乐游艺放映场所、人员密集场所、医院的病房楼、商业服务网点的防火分隔有什么要求?

防火分隔
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
歌舞娱乐游艺放映场所、人员密集场所、医院的病房楼、商业服务网点的防火分隔有什么要求?

提问者:匿名会员
共 4 条答复
  楼层: 1
1、歌舞娱乐游艺放映场所防火分隔要求:当其布置地下或四层及以上楼层时,一个厅室的建筑面积不应大于200m2;即便设置自动喷水灭火系统,面积也不能增加。厅室之间及与建筑的其他部位之间,应用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.00h的不燃性楼板分隔。该厅室的门及其他建筑相通的门均应采用乙级防火门。单元之间或与其他场所之间的分隔构件上无任何门窗洞口。

2、人员密集场所的防火分隔要求:观众厅、会议厅(包括宴会厅)等人员密集的厅、室布置在四层及以上楼层时,建筑面积不宜大于400m2,且应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统等自动灭火系统,幕布的燃烧性能不应低于B1级。
剧场、电影院、礼堂设置在一、二级耐火等级的多层民用建筑内时,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔;布置在四层及以上楼层时,一个厅室的建筑面积不宜大于400m2;设置在三级耐火等级的建筑内时,不应布置在三层及以上楼层;设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不应设置在地下三层及以下楼层,防火分区的最大允许建筑面积不应大于1000m2;当设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统时,该面积也不得增加。

3、医院、疗养院建筑的防火分隔要求:按照规范要求划分防火分区后,病房楼的每个防火分区还需根据面积大小和疏散路线进一步分隔。医院和疗养院的病房楼内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔,隔墙上的门应采用乙级防火门,设置在走道上的防火门应采用常开防火门。

4、住宅建筑的防火分隔要求:当将住宅与其他功能场所空间组合在同一座建筑内时,需在水平与竖向采取防火分隔措施,与其他部分分隔,应使各自的疏散设施相互独立、互不连通。在水平方向,应采用无门窗洞口的防火墙分隔;在竖向,应采用楼板分隔并在建筑立面开口位置的上、下楼层分隔处采用防火挑檐、窗槛墙等防止火灾蔓延。
1)住宅部分与非住宅部分之间,应采用耐火极限不低于正常。1.5h的不燃性楼板和耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火墙完全分隔,住宅部分与非住宅部分相接处应设置高度不小于1.2m的防火挑檐,或相接处上、下开口之间的墙体高度不应小于4.0m。
2)设置商业网点的住宅建筑,居住部分与商业网点之间应采用耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板和耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙完全分隔,住宅部分和商业网点部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。
3)商业网点中每个分隔单元之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 2
学习.学习.再学习!
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:3ab2afe91613fca4 - 研究生 6级 - 提交时间:
  楼层: 3
一楼的对规范这么熟悉,真是值得我们好好学习.
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:3ab2afe91613fca4 - 研究生 6级 - 提交时间:
  楼层: 4
若!太全面了.问的多,答的全且对.赞!
我也要给他一个好评有用(1)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:3ab2afe91613fca4 - 研究生 6级 - 提交时间:
我来回答:歌舞娱乐游艺放映场所、人员密集场所、医院的病房楼、商业服务网点的防火分隔有什么要求?
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。