开启测试阀,消防水泵不能正常启动:
(1)故障原因分析:①压力开关设定值不正确;②消防联动控制设备中的控制模块损坏;③水泵控制柜、联动控制设备的控制模式未设定在“自动”状态。
(2)故障处理:①将压力开关内的调压螺母调整到规定值;②逐一检查控制模块,采用其它方式启动消防水泵,核定问题模块,并予以更换;③将控制模式设定为“自动”状态。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:724257474a5f48da - 江湖少侠 6级 - 提交时间:
  楼层: 2

是用电接点压力表控制的吗,如果不是,那你打开测试阀,只是满足测试的泄压
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:ynyxhtmj - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 3
你说的应该是喷淋系统,这个原因有很多,开启测试阀不一定就会动的,湿式报警阀是要阀前压力大于阀后压力才能把阀板打开的,你可以启动消防泵看看,如果启动消防泵能冲开阀板,报警系统能收到报警信息,说明报警这块正常,阀后压力高于阀前的情况很正常,一定要试就把水放到低于阀前,如果低于阀前还是不能启动,那就要检查压力开关、模块,线路、甚至水泵控制柜内的继电器和线路了