厂房的安全出口需要几个,一个行不行?

提问者:匿名会员
共 2 条答复
  楼层: 1
厂房每个防火分区或一个防火分区的每个楼层的安全出口不少于2个。
当厂房仅设一个安全出口时,检查要求为:
(1)甲类厂房,每层建筑面积不超过100㎡,且同一时间的生产人数不超过5人。
(2)乙类厂房,每层建筑面积不超过150㎡,且同一时间的生产人数不超过10人。
(3)丙类厂房,每层建筑面积不超过250㎡,且同一时间的生产人数不超过20人。
(4)丁、戊类厂房,每层建筑面积不超过400㎡,且同一时间的生产人数不超过30人。
(5)地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),每层建筑面积不大于50㎡,且同一时间的作业人数不超过15人。
(6)地下、半地下厂房或厂房的地下室、半地下室,如有防火墙隔成多个防火分区且每个防火分区设有一个直通室外的安全出口时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻分区的甲级防火门作为第二安全出口。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:724257474a5f48da - 江湖少侠 6级 - 提交时间:
  楼层: 2
最少都得两个。 要分开的  场所大的还得经过计算确定