您目前所在的位置:消防百事通 > 火灾报警设备 > 现场模块及指示部件 > 消防模块 > 隔离器 > 海湾GST5000总线短路
未解决

海湾GST5000总线短路

总线
悬赏分:10 - - 阅读次数: 举报
主机不接总线 线路正常 一接到主机上 就总线短路 再测总线又短路了 求大神解答下

共 5 条答复
  楼层: 1
那就是总线的哪个位置有接地了,建议一段一段查线,从回路的中间向两边查
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:yym43142015 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 2
还有可能就是总线中有模块烧坏了引起。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:亚兴消防 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 3
首先检查线路有没问题,再检查设备有没损坏,如果都正常,就是回路板有问题。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:yu123long123 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 4
首先检查线路有没问题,再检查设备有没损坏,如果都正常,就是回路板有问题。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:d681c7ba0b8733a8 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 5
可能是这条回路上有设备坏了,也有可能是回路板坏了。这块回路板后面就带一个设备看看还有没有回路故障,要有说明回路板有问题,没有就找结点拆线一组一组的往主线上接线。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:赵托龙 - 小学生 2级 - 提交时间:
我来回答:海湾GST5000总线短路
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。