请问 <消防给水及消火栓系统技术规范>GB 50974--2014 第7.4.2条 是否规定全部室内消火栓都需要做消防软管卷盘?

上一个问题:防火阀设置的部位有哪些
下一个问题:海湾GST5000总线短路
共 3 条答复
  楼层: 1
  不 是 的 化 工 的 才 需 要
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:yym43142015 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 2

不是所有的消防箱均设置消防卷盘,具体设置要求见《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第8.2.2条和第8.2.4条规定。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:wjxfxh - 初中生 3级 - 提交时间:
  楼层: 3
高层民用建筑设计防火规范 GB 50045-2005 6.1.13.6 避难层应设消防专线电话,并应设有消火栓和消防卷盘。
建筑设计防火规范GB 50016--2006  8.3.3 设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1 条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m2 的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。
消防给水及消火栓系统技术规范 GB 50974-2014 8.2.4 人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建筑面积大于200m2的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙。