您目前所在的位置:消防百事通 > 防火材料及配套产品 > 防火阀 > 防火阀设置的部位有哪些
未解决

防火阀设置的部位有哪些

防火阀,设置部位
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
防火阀设置的部位有哪些,主要安装在哪些地方?

提问者:匿名会员
共 3 条答复
  楼层: 1
防火阀设置的部位主要有:
1、穿越防火分区处;
2、穿越通风、空气调节机房房间隔墙和楼板处;
3、穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;
4、穿越防火分隔处的变形缝两侧;
5、竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上,但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀;
6、公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施或在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀。公共建筑内厨房的排油管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置防火阀。
我也要给他一个好评有用(4)  我要给他一个坏评没用(1)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 2
下列部位必须设防火阀:  
(1)管道穿越防火分区的隔墙处。  
(2)穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。  
(3)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。  
(4)穿越变形缝处的两侧。  
(5)防火阀的动作温度宜为70℃。  
(6)厨房、浴室、厕所等的垂直风管道,应采取防止回流的措施,在支管上设置防火阀。  
(7)管道和设备的保温材料、消声材料和粘结剂应为不燃材料或难燃材料。
我也要给他一个好评有用(1)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 3

根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第9.3.11条规定,通风、空气调节系统的风管应在下列部位设70度的防火阀:  
(1)管道穿越防火分区的隔墙处。  
(2)穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。  
(3)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。  
(4)穿越变形缝处的两侧。  
我也要给他一个好评有用(2)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:wjxfxh - 初中生 3级 - 提交时间:
我来回答:防火阀设置的部位有哪些
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。