您目前所在的位置:消防百事通 > 其它灭火设备 > 消火栓 > 海湾5000显示消火栓泵故障如何解决
未解决

海湾5000显示消火栓泵故障如何解决

消火栓,总线
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
在总线接头处将所有接头重新接一次后,当时故障消除。但第二天后又出现这个故障

上一个问题:防火涂料哪些品牌比较好
下一个问题:北大青鳥設計樣本
共 7 条答复
  楼层: 1
那应该还是线路的问题啊。看是不是电阻有松动接触不好。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 2
线路接地了吧,还有可能是那个模块有问题了
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:91049289034cdaab - 高中生 4级 - 提交时间:
  楼层: 3
江苏地区消防中控证咨询报名热线开通了:南京及周边市县报考  初级 建(构)筑物消防员,微信:guxue119,QQ:2881319917,座机:025-84300119,025-83229119,地址:南京市栖霞区水田村118号十月军校
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:2881319917@qq.com - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 4
线路是否正常,电阻是否松动,之后换个新模块试试

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:91049289034cdaab - 高中生 4级 - 提交时间:
  楼层: 5
线路接地可能性,查线。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:35c88a226f62be65 - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 6
应该是模块问题或者是输出短线圈问题。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:yu123long123 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 7
消火栓泵通常都是多线控制,你应该在多线盘上看一下,应该有一个按钮的故障灯是亮的。检查水泵控制柜是否送电、控制电缆连接是否正确、终端器(ZD-01)接线是否正确,反馈端(I、COM)上4.7k电阻是否接好。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:052cd8a977105ad4 - 大学生 5级 - 提交时间:
我来回答:海湾5000显示消火栓泵故障如何解决
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。