Hb=Hq+Hd+Hz+Hg
式中 Hb──消防水泵的压力(mH2O);
Hq──最不利点消防水枪喷嘴所需水压(mH2O);
hd──消防水带的水头损失(mH2O);
hg──管网的水头损失(mH2O);
hz──消防水池水面与最不利消火栓之高差(mH2O)。
消防竖管的流量分配,水枪喷嘴压力,水带压力损失的计算,均与水箱高度的计算方法相同。
消防水箱的高度和消防水泵的出口压力,按上述方法进行计算后,还应按最不利管段在检修时(或损坏时)进行水力校核计算。
室内消防竖管宜采用同一的管径、同一的消火栓栓口直径、同一规格的水带直径和水枪口径。