您目前所在的位置:消防百事通 > 消防给水 > 消防泵 > 消防泵的扬程怎么算,怎样选择有什么标准
未解决

消防泵的扬程怎么算,怎样选择有什么标准

消防泵,扬程
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
消防泵的扬程怎么算,怎样选择有什么标准?

提问者:匿名会员
共 1 条答复
  楼层: 1
Hb=Hq+Hd+Hz+Hg

式中 Hb──消防水泵的压力(mH2O);
   Hq──最不利点消防水枪喷嘴所需水压(mH2O);
   hd──消防水带的水头损失(mH2O);
   hg──管网的水头损失(mH2O);
   hz──消防水池水面与最不利消火栓之高差(mH2O)。
消防竖管的流量分配,水枪喷嘴压力,水带压力损失的计算,均与水箱高度的计算方法相同。
消防水箱的高度和消防水泵的出口压力,按上述方法进行计算后,还应按最不利管段在检修时(或损坏时)进行水力校核计算。
室内消防竖管宜采用同一的管径、同一的消火栓栓口直径、同一规格的水带直径和水枪口径。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:cnrustic - 初学弟子 1级 - 提交时间:
我来回答:消防泵的扬程怎么算,怎样选择有什么标准
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。