松江3208主机一个回路可带多少个模块

松江3208主机一个回路可带多少个模块,接地电阻很小,老是短路,线路是好的,就是模块24伏电源串到信号里造成的请问怎么解决
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
接地电阻很小,老是短路,线路是好的,就是模块24伏电源串到信号里造成的请问怎么解决

共 2 条答复
  楼层: 1
线路整改,做下维保工作吧。
3208松江主机设计时是一个回路252个点,极端情况就是可以带252个模块,但现实没见过这样的,况且目前新规范也是不允许这样做的了。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 2
松江的设备分极性的,把信号和者24v的正负极同步了就可以的,如果不同步不是电源板烧就是回路板烧
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:远方的宇 - 小学生 2级 - 提交时间: