您目前所在的位置:消防百事通 > 火灾报警设备 > 火灾报警控制装置 > 火灾报警控制器 > 消防主机编程时风机的模块不编码,那么是怎么联动的
已解决

消防主机编程时风机的模块不编码,那么是怎么联动的

消防主机
悬赏分:5 - - 阅读次数: 举报
最佳答案
举报  楼层: 2
风机控制可以用松江飞繁的1807模块也用1825模块,前者不用编码,在报警主机的多线控制按钮直接控制启动、停止,后者需要编码,借用回路中的一个点位地址,可以报火警时联动启动,也可以进入主机菜单启动风机,当主机复位后,风机就会停止。
回答者:东安消防李 - 高中生 4级 - 提交时间:

我也要给他一个好评0  我要给他一个坏评0    点击左边的图片给他一个评价吧
共 4 条答复
  楼层: 1
多线启动 或者直接启动

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 3
可以通过多线盘联动。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:yu123long123 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 4
风机控制可以用松江飞繁的1807模块也用1825模块,前者不用编码,在报警主机的多线控制按钮直接控制启动、停止,后者需要编码,借用回路中的一个点位地址,可以报火警时联动启动,也可以进入主机菜单启动风机,当主机复位后,风机就会停止
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:10193641230c2c05 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 5
通过多线盘联动启动风机
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:lg635266780 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评