您目前所在的位置:消防百事通 > 火灾报警设备 > 火灾报警控制装置 > 火灾报警控制器 > JB-QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)显示:总线000001故障,怎么处理
未解决

JB-QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)显示:总线000001故障,怎么处理

总线,JB-QT-GST5000,火灾报警控制器,显示,消防中控室
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
消防中控室发生报警,JB-QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)显示:000001 总线 故障。不知道怎么去处理,也不知道总线在什么位置。

共 6 条答复
  楼层: 1
是第一回路的线路出现问题了。第一回路所有烟感及模块都不能正常工作了。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:亚兴消防 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 2
就是总线故障,一段一段查线就可以啦,
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:zfh011167 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 3
1回路信号总线可能短路,接地,还有就是探头有坏的影响信号电源电压过低,用万用表一段一段排查,就能解决
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 4
分段查找,首先找控制室控制主机内部,有无短路,接地现象,依次按线路查找
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:cnrustic - 初学弟子 1级 - 提交时间:
  楼层: 5
分段查找,首先找控制室控制主机内部,有无短路,接地现象,依次按线路查找
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:d681c7ba0b8733a8 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 6
可以先将一回路信号线摘下看是否还报总线故障,如果不报说明是线路故障,检查一回路信号线是否有短路或接地的情况。如果还报故障说明是回路板的问题,找厂家售后解决。