> 松江3208系统型层显和回路型层显有什么不同
已解决
松江3208系统型层显和回路型层显有什么不同
松江3208系统型层显和回路型层显有什么不同
,
松江3208系统型层显和回路型层显有什么不同
,
悬赏分:0
- - 阅读次数:
举报
松江3208系统型层显和回路型层显有什么不同,
上一个问题:
如何快捷成为会员下载资料
下一个问题:
松江3208联动编程时怎么分区
问题补充
提高悬赏
无满意答案
我来回答
管理此问题
提问者:
aea9f823c0fd05a8
-
幼儿园 1级
最佳答案
举报
楼层: 3
系统型需要从主机层显A,B端接线至现场层显使用,回路型只是借用现场回路中的一个点位,只要接入现场回路就可以了。主机设置中,系统型层显需要设置现场配置数量,例如现场总用8个层显,5个是系统型,3个是回路型,那么在主机系统配置中,只需设置层显数量为5个就可以了。数据传输中系统型只要主机找到数据传输,按照一个一个回路进行数据传输就可以了,也就是先传输1回路的数据,等1回路传输完毕后,再按2回路重复操作。回路型的需设置接收数据,然后按照主机上的数据传输就可以将数据接收进回路型层显了。
回答者:
东安消防李
-
大学生 5级
- 提交时间:
0
0
点击左边的图片给他一个评价吧
共 2 条
答复
楼层: 1
布线接线不一样吧。系统型我使用的多。
有用
(
1
)
没用
(
0
)
举报
回答者:游客 - 提交时间:
楼层: 2
不一样,显示内容与布线不同