您目前所在的位置:消防百事通 > 火灾报警设备 > 现场模块及指示部件 > 8301模块现场有反馈,启动盘上没有。怎么回事?
未解决

8301模块现场有反馈,启动盘上没有。怎么回事?

8301模块现场有反馈,启动盘上没有。怎么回事?,电路正常,现场手动打开现场有反馈。
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
提问者:游客
共 7 条答复
  楼层: 1
设备定义正确吗。总线模块看显示屏上是否有反馈显示,防止手动盘上反馈灯坏。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 2
该模块对应的手动盘定义错误或没有定义,还有可能是手动盘没有注册上,
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:亚兴消防 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 3
手动盘定义有误或没有定义,现场编码有误。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:yu123long123 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 4
检查手动盘定义
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:w63217522 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 5
手动盘没有,设置定义,把它定义一下,就会有反馈,需要海湾,北大青鸟,泛海三江产品的可以找 戴工 QQ2951963893  手机13724835380
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:消防产品海湾 - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 6
模块可能没注册或者编码编错了
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:赵托龙 - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 7

现场启动正常,则该模块在主机上能否启动,如无法启动就看该模块的地址编码是否有效,另外主机有无将它预留或屏蔽。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:东安消防李 - 高中生 4级 - 提交时间:
我来回答:8301模块现场有反馈,启动盘上没有。怎么回事?
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。