配电室设计几个声光和放气指示灯

指示灯,声光报警器
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
配电室为长方形,两侧有门,想问一下是不是两个门的两侧都需要声光报警器和放气指示灯。

共 5 条答复
  楼层: 1
是的,每个门都需要设置。防止在放气时有人误入,那会危险的。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 2
保护区内一个,门口外一个。当然门多的话,那对应的设备数量也要相应增加。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 3
保护区内一个,门口外一个。当然门多的话,那对应的设备数量也要相应增加。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:d681c7ba0b8733a8 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 4
每个门都要设置一个,还要记住设置泄压口哦
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:lqqhero - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 5

放气指示灯只设置在门外,所以放气灯数量=门数;声光是每个门两侧都设置,所以声光数=门数×2。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:052cd8a977105ad4 - 大学生 5级 - 提交时间: