您目前所在的位置:消防百事通 > 应急照明系列 > 消防应急照明灯 > 消防应急照明灯可以直接接在日常照明线上吗?
未解决

消防应急照明灯可以直接接在日常照明线上吗?

消防应急照明灯,应急疏散
悬赏分:10 - - 阅读次数: 举报
消防应急照明灯的交流电源是否和照明系统、动力系统不在一个系统内,单独设立电源?还是可以直接接在照明线上?
如果接在照明线上,因为消防应急照明灯内的电池提供电源的时间一般就二三十分钟,是不是不能确保发生火灾后的应急疏散?
先谢谢你的回答!

共 9 条答复
  楼层: 1
不可以,这样不符合规范吧
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:guaiguailong-123 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 2

不能接到日常照明线路上,发生火灾时日常照明供电线路会被强切。。。,应有单独消防电源

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:freetown - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 3
绝大多数都是接在普通照明配电柜里的,火灾时电源强切灯具内蓄电池自投工作,交流供电的应急照明方式其实不好,基本做不到安全所需要求,所以火灾时还是采用灯具自带蓄电池供电安全。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:cyberair - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 4

自带蓄电池的应急灯可以接在日常照明线上,前提是该消防用电为三级负荷

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:cicikuang - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 5
不能接到日常照明线路上,发生火灾时日常照明供电线路会被强切。。。,应有单独消防电源
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:3ab2afe91613fca4 - 研究生 6级 - 提交时间:
  楼层: 6
二级及二级以上负荷须有专用应急照明箱供电,三级须采用带蓄电池的
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:王洪新 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 7
可以,或者用集中电箱,强切后应急灯的蓄电池才放电,才会亮
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:91049289034cdaab - 高中生 4级 - 提交时间:
  楼层: 8
江苏地区消防中控证咨询报名热线开通了:南京及周边市县报考  初级 建(构)筑物消防员,微信:guxue119,QQ:2881319917,座机:025-84300119,025-83229119,地址:南京市栖霞区水田村118号十月军校
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:2881319917@qq.com - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 9

二级及二级以上负荷须有专用应急照明箱供电,三级须采用带蓄电池的
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:d681c7ba0b8733a8 - 大学生 5级 - 提交时间: