您目前所在的位置:消防百事通 > 消防广播系统 > 广播模块 > 泰和安LA040柜机报警主机在测试广播工作后出现系统中所有广播模块报输入故障不知什么原因?
未解决

泰和安LA040柜机报警主机在测试广播工作后出现系统中所有广播模块报输入故障不知什么原因?

泰和安,广播模块,总线,扬声器
悬赏分:20 - - 阅读次数: 举报
经查总线\24V电压都正常,扬声器及事故广播线也正常,即是在广播模块报输入故障情况下,驱动总线盘上广播直控点,各处都能发出声音,是否要在广播模块上的扬声器端上加接电阻或事故广播线端上加接电容?但这些虽然现场都未装,泰和安LA040安装设计手册说明书上也未注明要装阿?请各位专家分析一下出现这种现象的原因!

提问者:335577az - 幼儿园 1级
共 6 条答复
  楼层: 1
在当宁消防网上介绍泰和安的广播模块TX3213扬声器端要加一个电阻,但在泰和安的产品设计手册中介绍TX3213时,却未说明要在扬声器端加电阻,我在现场查了-下,每个广播模块TX3213扬声器端都未加电阻,如果现出现的所有广播模块报输入故障,与未装电阻有关,那么以前未出现此故障呢?注此机以运转一年多了。请名家帮忙解释一下,谢了!
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:335577az - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 2

都选了专家了,怎么还没有消息呢?我很急!请大家帮忙出出建议,谢了!

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:335577az - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 3

我用的也是泰和安,不加广播模块的话不需要加压电阻,但是加了模块的话就要在输入模块末端加压电阻,一般加压10K电阻、。由于广播是无源常开,巡检电流会发现总线断路报故障

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:e2dc8266682a2301 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 4

请问不加电阻巡检电流会发现总线断路报故障,那么此时主机上出现的故障名称是输入故障呢?还是断路故障呢?谢谢!

,

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:335577az - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 5
检查程序是否输入错误
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:xh521gr - 高中生 4级 - 提交时间:
  楼层: 6
广播模块的话不需要加压电阻,但是加了模块的话就要在输入模块末端加压电阻,一般加压10K电阻、。由于广播是无源常开,巡检电流会发现总线断路报故障,个人见解
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:xh521gr - 高中生 4级 - 提交时间:
我来回答:泰和安LA040柜机报警主机在测试广播工作后出现系统中所有广播模块报输入故障不知什么原因?
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。