您目前所在的位置:消防百事通 > 火灾报警设备 > 火灾探测器 > 点型复合式感烟感温火灾探测器 > 光电探测器报警,消不掉求怎么解决。
未解决

光电探测器报警,消不掉求怎么解决。

光电探测器报警,消不掉求怎么解决。,光电探测器在走道一端,靠近窗户凌晨三点多报警,检查周围没有什么情况。请留言!
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
光电探测器在走道一端,靠近窗户凌晨三点多报警,检查周围没有什么情况。
问题补充:我们的是深圳市泛海三江的。请问怎么编码,如果买一个编码器得多少钱,哪有卖的了。谢谢.!!!


共 3 条答复
  楼层: 1
是报火警还是故障呢。
火警:那就属于误报。灰尘、水汽环境都会引起误报。探测器里面脏污也可能造成误报。
故障的话可能是探测器坏了或者那位置的线路出现问题。

如有备件,建议先更换备件(编码问题需注意),如还解决不掉可以暂时屏蔽(屏蔽后可人为巡检),并尽快进行维修处理,恢复工作。
我也要给他一个好评有用(1)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:悦夜鸟 - 工程师 8级 - 提交时间:
  楼层: 2
把烟感的头拆下来用嘴吹下再装上,如果还是报故障可能是烟感损坏,换同类型烟感,更换时利用编码器在拆下的烟感头上读出地址码然后利用编码器写入新的烟感头上,在将头旋入底座。编码器各厂家的官方网站或者代理点均有售,价钱不会超过200元。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:wusong88888 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 3
把烟感的头拆下来用嘴吹下再装上,如果还是报故障可能是烟感损坏,换同类型烟感,更换时利用编码器在拆下的烟感头上读出地址码然后利用编码器写入新的烟感头上,在将头旋入底座。编码器各厂家的官方网站或者代理点均有售,价钱不会超过200元
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:d681c7ba0b8733a8 - 大学生 5级 - 提交时间:
我来回答:光电探测器报警,消不掉求怎么解决。
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。