您目前所在的位置:消防百事通 > 火灾报警设备 > 电气火灾探测系列 > 输出模块 > 在消防强切脱扣器的线与联通模块的线如接
未解决

在消防强切脱扣器的线与联通模块的线如接

消防,消防联动,输入输出模块
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
经常用消防联动设备中,看到要启动输入输出模块,切断非消电源,这个输入输出模块常有无源的输出和有源输出,要如何接到脱扣器上,才能切换

共 6 条答复
  楼层: 1
一般都是用控制模块控制一个继电器,利用继电器的常开点接脱扣器的火线 以实现切非的功能
我也要给他一个好评有用(1)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:河北消防朱 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 2
用控制模块控制一个继电器,利用继电器的常开点接脱扣器的火线 以实现切非的功能
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:前高消防:嫣感 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 3

首先要搞清楚配电箱内的分励脱扣器是如何工作的,以及配电箱内提供的接线端子情况。
控制端子如果是强电端子一般需要通过中间继电器实现控制;如果配电箱内自带24V只需要无源闭合信号就能使分励脱扣器动作,则输入输出模块采用无源输出控制的接线方式;如果配电箱内没有24V,只有带24V线圈的分励器,那么输入输出模块就需要采用有源输出控制的接线方式。另外,还要搞清楚配电箱内的分励脱扣器是否带有模块所需的无源常开反馈触点,综合考虑是否采用通过中间继电器来进行控制。
我也要给他一个好评有用(1)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:风流云散 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 4
分励脱口器会提供24v模块控制,辅助触点接反馈
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:41fae47db0b68889 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 5
用控制模块控制一个继电器,利用继电器的常开点接脱扣器,输出24V启动
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:91049289034cdaab - 高中生 4级 - 提交时间:
  楼层: 6
这就看你要控制的脱扣器是要用什么电压控制的,DC24V可以通过模块直接接,AC24V,AC220V,需要用DC24V中间继电器转换一下。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
我来回答:在消防强切脱扣器的线与联通模块的线如接
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。