您目前所在的位置:消防百事通 > 火灾报警设备 > 现场模块及指示部件 > 消火栓按钮 > 新规中指出的消火栓按钮不需要直接接启泵线吧?
未解决

新规中指出的消火栓按钮不需要直接接启泵线吧?

消火栓按钮,火灾自动报警系统设计规范,新规,GB50116-2013
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
新规中指出的消火栓按钮不需要直接接启泵线吧?

共 6 条答复
  楼层: 1
消火栓按钮经联动控制器启动消防泵的优点是减少布线量和线缆使用量,提高整个消火栓系统的可靠性。消火栓按钮与手动火灾报警按钮的使用目的不间,不能互相替代。稳高压系统中,虽然不需要消火栓按钮启动消防泵,但消火栓按钮给出的使用消火栓位置的报警信息是1十分必要的,因此稳高压系统中消火栓按钮也是不能省略的。
当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜) ,启动消防泵。
我也要给他一个好评有用(1)  我要给他一个坏评没用(3)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 2
我觉得是,但是现在好多还是设计有。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(1)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 3

新设计的报警平面图怎么都还设计有呢


我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 4
新规中消火栓按钮不设直启线,在管道上设电接点压力表,通过管道失压来联动消火栓泵。
或通过消火栓按纽报警由消防中控室启动消火栓泵。
我也要给他一个好评有用(2)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:b8b6a411e2ad8be2 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 5
新规中消火栓按钮不设直启线,在管道上设电接点压力表,通过管道失压来联动消火栓泵。
或通过消火栓按纽报警由消防中控室启动消火栓泵,所以以后都没有启泵线的。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:8548a039c38640e6 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 6

我觉得是,但是现在好多还是设计有。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:d681c7ba0b8733a8 - 大学生 5级 - 提交时间:
我来回答:新规中指出的消火栓按钮不需要直接接启泵线吧?
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。