您目前所在的位置:消防百事通 > 火灾报警设备 > 附件及其它 > 模块箱 > 消防广播与背景音乐共用系统时需要几根线到模块箱的(是总线制)
未解决

消防广播与背景音乐共用系统时需要几根线到模块箱的(是总线制)

消防,模块箱,总线制,消防控制室
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
消防广播与背景音乐共用系统的时候,是不是要从控制室里分别拉两种信号(消防广播、背景音乐)共四根线到各楼层的模块里,还是直接从消防控制室里的广播分配器里接两根线到各楼层的模块箱

共 5 条答复
  楼层: 1
一般情况,消防报警是与背景音乐联动的。平时背景音乐系统主要是播放愉悦性音源,当发生消防事故时,消防系统强插背景音乐系统,供消防使用.就介入模块箱的模块进行切换
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:a564157407366f7f - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 2

目前一些半智能以及数字的广播系统可集中于消控中心进行消防广播的联动。通常若消防广播及背景音乐广播分开设置的,可考虑分别将音源集中于现场的模块进行强切,但这种做法会增加线缆的敷设,不仅成本有所增大,而且线路故障点也同时增加。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 3
规范GB50116-2013第11.2.5规定:不同电压等级的线缆不应传入同一根保护管内。报警总线、消防电话线均为低压线路,同属于低压范围,且消防电话应采用RVVP-2*1.5屏蔽线。个人认为,可共管。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:greenpeak - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 4
4根(一组背景音乐线,一组消防广播线)
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 5
需要一组背景线,一组消防广播线到模块,要不怎么切换。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:yu123long123 - 幼儿园 1级 - 提交时间: