您目前所在的位置:消防百事通 > 消防百科 > 消防模块配件等 > 海湾8301用于控制风阀怎么接线?
未解决

海湾8301用于控制风阀怎么接线?

海湾8301用于控制风阀怎么接线
悬赏分:5 - - 阅读次数: 举报
海湾8301用于控制风阀怎么接线?

共 3 条答复
  楼层: 1

看你风阀那边控制需要什么样的信号。
8301输出NO/COM是有微电流的开关量输出,将24串入,就可以提供24V有源控制;如果需要无源开关量,则在24V有源输出的基础上再加一个继电器即可。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 2

D1/D2接电源线,Z1/Z2接信号线,COM/NO串入一24V电源控制风阀,I/G接无源反馈信号。

我也要给他一个好评有用(1)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:亚兴消防 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 3
我知道,8301输出NO/COM是有微电流的开关量输出,将24串入,就可以提供24V有源控制;如果需要无源开关量,则在24V有源输出的基础上再加一个继电器即可
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:xh521gr - 高中生 4级 - 提交时间:
我来回答:海湾8301用于控制风阀怎么接线?
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。