您目前所在的位置:消防百事通 > 火灾报警设备 > 火灾报警控制装置 > 火灾报警控制器(联动型) > 海湾主机200,总线输出24.7V
未解决

海湾主机200,总线输出24.7V

总线,输出,24V
悬赏分:10 - - 阅读次数: 举报
海湾主机200,新机子,烟感手报可以确定都是好的,不知道是不是主机哪里烧了,总线输出一般18V变成24.7V且不上下跳动,烟感手报都24.7V,不能巡检,有人遇到相似问题吗?怎么弄?

提问者:wshaka - 幼儿园 1级
共 3 条答复
  楼层: 1
首先先检查下接线,是否电源线路串进信号线了。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:悦夜鸟 - 工程师 8级 - 提交时间:
  楼层: 2
烧了,看看那个大的三极管和周边器件烧坏没有
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:7b817e329ce7f8d7 - 中级弟子 2级 - 提交时间:
  楼层: 3
主板问题可以发来维修微信号13592534408
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:56290b2cc756233e - 小学生 2级 - 提交时间:
我来回答:海湾主机200,总线输出24.7V
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。