您目前所在的位置:消防百事通 > 火灾报警设备 > 电气火灾探测系列 > 输出模块 > 北大青鸟的JBF-3141输入输出模块接继电器怎么接线
未解决

北大青鸟的JBF-3141输入输出模块接继电器怎么接线

北大青鸟,输入输出模块,24V8脚继电器请留言!
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
接的是24V8脚继电器端口分别为1、2、3、4、5、6、7、8

共 4 条答复
  楼层: 1
你是扩充接触点么,按照我的记忆北大青鸟的3141输入输出模块本身就可以提供继电器输出。
你可以把模块本身改为24V电源输出(将24V串到NO\CO),然后用这24V来控制继电器即可(用这24V作为继电器的动作电源)。

继电器输出端子在继电器主题背面有接线图代表哪些端子配对是常开还是常闭。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(3)  举报
回答者:724257474a5f48da - 江湖少侠 6级 - 提交时间:
  楼层: 2
我是想知道继电器和输入输出模块具体怎么接的?就是各个端口一对一该怎么接?????????????、
我也要给他一个好评有用(3)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 3
1、信号线接2、4 24V电源线接6,另外一根空出来
2、继电器的反馈线接9、10 24V电源线接8,另外一根空出来
3、上述空出来的两根24V电源线接在一起
我也要给他一个好评有用(3)  我要给他一个坏评没用(1)  举报
回答者:sd350791550 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 4
加我QQ号2953580323在我的空间相册里可以找到满意的答案
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
我来回答:北大青鸟的JBF-3141输入输出模块接继电器怎么接线
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。