8319模块线接对后,指示灯会不会不闪

指示灯
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
现场手报按下去,报警指示灯亮,但是控制器没反应,注册信息怎么也注册不上


共 4 条答复
  楼层: 1
你没注册上,提供技术支持。QQ:931373810
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:xfnjx - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 2

没有注册上,首先检查下你的8319编码是多少,在那回路里是不是有其他设备与它重码的。可以检查下 在线注册设备上的编码号。
还没有注册上的话需要检查下线路了,主要是控制器与8319之间的信号线。可以直接将8319挂在控制器后面来判断现场线路是否有问题。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:悦夜鸟 - 工程师 8级 - 提交时间:
  楼层: 3
首先看编码有没有错误,再换一台回路试试。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:yu123long123 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 4