您目前所在的位置:消防百事通 > 消防给水 > 消防泵 > 屋面高位消防水箱可以不设流量开关吗
未解决

屋面高位消防水箱可以不设流量开关吗

消防,消火栓,消防泵,压力开关
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
现在的消火栓规范要求消防泵房出水干管上设低压压力开关,在屋面高位水箱上一定要设流量开关吗?

提问者:xuyq - 幼儿园 1级
共 9 条答复
  楼层: 1

根据GB50116-2013  4.3.1的要求,消火栓的联动控制里面提到了流量开关,但是理解为逻辑或的关系。

是否设置流量开关由给排水专业确定。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:xhy0123456 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 2
现在的消火栓规范要求消防泵房出水干管上设低压压力开关,在屋面高位水箱上一定要设流量开关吗?
要设的
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:建设协会陈培 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 3

要的,消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014新规里有的,如果你们需要,我们公司有做的,是新产品,南通地区已经大量使用了,江苏华洋水箱给水设备有限公司,欢迎来公司考察
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:dfb86f12d238cc4e - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 4
要的,消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014新规里有的
我也要给他一个好评有用(1)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:3ab2afe91613fca4 - 研究生 6级 - 提交时间:
  楼层: 5

按照《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第11.0.4条规定,屋顶水箱应设置流量开关。
我也要给他一个好评有用(1)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:wjxfxh - 初中生 3级 - 提交时间:
  楼层: 6
根据新规范现要求,消防水箱出水管上设置流量开关, 高位消防水箱出水管上的流量开关,自动报警水流量开关,当有水流通过的时候,开关及时动作闭合,使报警器接通电流,发出报警信号. GE-328F完全符合消防标准要求,流量设定值可调节,也可作为消防水箱流量指示器使用

GE-328消防专用流量开关的优势:
普通的流量开关,设定值可调节范围小,无法满足消防设备对流量开关设定值的要求。消防流量开关的设定值,首先不能太灵敏了,因为在冲洗水箱的时候,不用启动泵,所以流量设定值要大于冲洗水箱的流量;但是流量设定值又不能太小了,当火警喷水之后,在这个流量下一定必须要启动泵。根据以上要求,消防设备对流量开关的设定值要求非常高,并非一般的流量开关可以满足。

GE-328F消防管道专用流量开关在结构上大大简化,可靠性、使用寿命、使用温度范围、工作压力及对使用环境的要求等多方面均远优于普通靶式流量开关,解决了普通靶式流量开关的缺点。GE-328F消防系统专用流量开关可以通过螺纹精密调整流量设定值,完全符合消防标准要求的流量设定值。

此外,一些廉价的流量开关采用黄铜材质,波纹管构造,水电部件不能完全隔离,随着时间的推移,流量开关会发生锈蚀现象,以至于在该发出开关信号的时候不能工作,此类流量开关是万万不能用在消防设备上面的,否则不出事还好,一出事将会造成重大事故。GE-328流量开关采用不锈钢材质,水电部件完全隔离,绝对不会出现锈蚀等影响开关工作的现象,性能十分稳定。

资料来源:
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 7
上海承顶机电  & 香港艾伊特
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 8
GE-208消防系统低压压力开关感受到的是管道系统内来自高位水箱的水位的静压。消防水箱最先启用,水位下降,低压压力开关感受的静压降低,转换成电信号,启动消防主泵。低压压力开关的初始值(也即调试时,压力开关的压力传感器自动感应到的),就是压力开关的标高和高位水箱最高水位标高的高差。

消火栓系统的压力开关是新事物,按规范设在消防水泵的出水干管上。分两种情况:如果高位消防水箱够高,不需要稳压泵,此时压力开关设定应该是消防水箱的低位报警水位对压力开关的静压值。如果有稳压泵,由于压力开关动作直接启动消防水泵,设定值应保证水泵迅速启动。此时启泵设定值应大于高位消防水箱对压力开关产生的静压值(建议取2m),以防火灾初期压力开关由于高位水箱液面下降缓慢而影响水泵启动。
消防栓压力开关和消防水泵压力开关的压力设定值并不是统一的,要根据现场工况而调整,所以就需要配置一个可调节的压力开关,GE-208正好可以符合这个要求。启泵压力比准工作状态的压力低0.07~0.1MPa,而准工作状态的压力是可以计算,于是可以得到启泵压力。我们可以提供四种压力设定值范围供工程师选择:0.2-2.5bar; 0.8-5.0bar; 1-12bar 5-50bar;。。。。一般客户建议选择1-12bar

GE-208F消防低压压力开关的优势:
普通的低压压力开关,设定值一般是不可调的,或者可调节范围很小,无法满足不同工况的消防设备对压力设定值的要求。GE-208F消防低压压力开关的设定值范围非常大,从0.2公斤到50公斤的压力都可以满足。

此外,GE-208F低压压力开关采用不锈钢材质,耐腐蚀,性能稳定,更加适合用在消防这种对稳定性要求高的场所。产品拥有欧盟CE认证,质量可靠。

GE-328F消防流量开关的包装清单:
流量开关 一只; 流量开关配套电线 1根; 管道焊接底座 1个;
合格证 一张; 检验报告 一份;
我来回答:屋面高位消防水箱可以不设流量开关吗
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。