海湾产品的层显编码用专用编码器编码还是通过主机定义来编码?

编码器
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
海湾产品的层显二次码信息能通过设备注册信息中查寻吗?

上一个问题:海湾层显报警数据传输
下一个问题:诺帝菲尔3030
提问者:335577az - 幼儿园 1级
共 7 条答复
  楼层: 1

一次码在火灾显示盘上就可以直接设置,二次码当然要通过主机来定义了。层显的二次码可在设备注册信息中查到。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:亚兴消防 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 2

同意楼上

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 3
现查实在设备注册信息中查不到一个层显的注册信息,在现场拆除一根24V线或一根信号线主机上不报故障,奇怪是火警试验时该层显能犮出报警声,因该层显原设置成是全显形式,现想改单显,在查不到原码情况下怎样改呢?
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:335577az - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 4
火灾显示盘的火警信息是通过主机来分配的,出现上述现象并不奇怪。原一次码在火灾显示盘上应该能查询到,实在查不到再设置一个,1至64之间任选,注意不要重码就行。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:亚兴消防 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 5
如果1至64之间已有烟感或其它设备编码了,还可以设置火灾显示盘编码吗?
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:335577az - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 6
海湾的火灾显示盘是通过485通讯线连接在转换板(或主板)上的,和总线回路没有关系。烟感及其它设备的编码根本不用考虑。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:亚兴消防 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 7
海湾层显二次码可以从设备定义里面查找。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:yu123long123 - 幼儿园 1级 - 提交时间: