海湾9000的主机,回路报警设备报警时,接在主机生的层显全部都会收到报警信息发生报警。这个问题有可能是什么原因产生的,请教。

提问者:wydg255 - 幼儿园 1级
共 2 条答复
  楼层: 1
你这个现象是因为火灾显示盘变为全显模式造成的。火灾显示盘的工作方式是通过在控制器上定义其对应二次码实现的,最关键的是第四位为工作方式控制位,工作方式控制位含义如下:0 所有火警信息均显示;1 只显示本楼所有火警信息;2 只显示本楼本层及上下层所有火警信息;3 只显示本楼本层所有火警信息;4  本楼层的火警信息全显,不考虑楼号。
如层显的编码为042308,04是火灾显示盘控制的楼层,2是楼号,3是只显示本楼本层所有火警信息,8是火灾显示盘本身编码。     
如层显的编码是042008,其结果你懂的。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:亚兴消防 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 2
层显定义成全显模式了。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报