您目前所在的位置:消防百事通 > 消防百科 > 其他 > 二级丙类厂房楼距多少?消防通道多宽?5米可以吗?谢谢
未解决

二级丙类厂房楼距多少?消防通道多宽?5米可以吗?谢谢

消防通道,谢谢
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
消防通道,楼距不够十米,有补救方法吗

上一个问题:报警主机组网
下一个问题:消防报警设施年检相关规定
共 4 条答复
  楼层: 1

建筑防火规范:
6.0.6  工厂、仓库区内应设置消防车道。占地面积大于3000m2的甲、乙、丙类厂房或占地面积大于1500m2的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。

6.0.9  消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m。供消防车停留的空地,其坡度不宜大于3%

    消防车道与厂房(仓库)、民用建筑之间不应设置妨碍消防车作业的障碍物。

6.0.10  环形消防车道至少应有两处与其它车道连通。尽头式消防车道应设置回车道或回车场,回车场的面积不应小于12.0m×12.0m;供大型消防车使用时,不宜小于18.0m×18.0m

我也要给他一个好评有用(2)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:小小灰太狼 - 堂主 8级 - 提交时间:
  楼层: 2
根据13J811-1《建筑设计防火规范》图示,两座一、二级耐火等级的厂房,当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于1.00h,或相邻较高一面外墙的门、窗等开口补位设置甲级防火门、窗或防火分隔水幕或按本规范(GB50016-2014)第6.5.3条的规定设置防火卷帘时,丙类厂房之间的防火间距不应小于4m。如果你那2栋厂房满足以上要求,可以按5m的消防通道来设置。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:zdstation1 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 3
两座丙类一、二级厂房,只要相邻两面外墙为不燃性墙体,无外露可燃性屋檐,每面外墙上的门、窗、洞口面积之和各不大于外墙面积的5%,且门、窗、洞口不正对开设时,其防火间距可减少至7.5米。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:防火墙 - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 4
一楼回答正确,赞一个!
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:3ab2afe91613fca4 - 研究生 6级 - 提交时间:
我来回答:二级丙类厂房楼距多少?消防通道多宽?5米可以吗?谢谢
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。