烟感,7V,消防主机,主机编码,S
悬赏分:10 - - 阅读次数: 举报
电压22.7V 老的烟感设备 新的消防主机松江3208 在主机上面直连可以读出地址,可以确定主机编码了,S+和24V—之间是23V,24+和S-是23V ,不确定是不是S-和24V—接错,烟感设备是3001,整个回路都有电压。求救查了一周了,求啊

提问者:i0424 - 幼儿园 1级
共 5 条答复
  楼层: 1
你测量的接线端怎么这样查,
电源是24+、24-一组;信号线是S+、S-一组。
你是不是接线接错了啊。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:悦夜鸟 - 工程师 8级 - 提交时间:
  楼层: 2
你现场的感烟探测器是编码还是拨码的?如果是拨码的,新的松江控制器3208型控制器无法识别。
另外就是你现场是不是信号线与电源线接错线了?导致现场感烟探测器报故障。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:小小灰太狼 - 堂主 8级 - 提交时间:
  楼层: 3
信号线与电源线接错了
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:csd82716 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 4
信号线与电源线接混了。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:yu123long123 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 5
信号线与电源线接混了
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:d681c7ba0b8733a8 - 大学生 5级 - 提交时间:
我来回答:主机报故障 烟感 电压正常 一个回路大面积