您目前所在的位置:消防百事通 > 火灾报警设备 > 现场模块及指示部件 > 消防模块 > 隔离器 > 大家好!请问短路隔离器是否仅针对探测器隔离呢?
未解决

大家好!请问短路隔离器是否仅针对探测器隔离呢?

短路隔离器,探测器,隔离
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
大家好!请问短路隔离器是否仅针对探测器隔离呢?


当宁消防网http://www.dnfire.cn 专业消防器材商城
销售热线:021-61851708
邮箱:webmaster@dangning.cn


共 12 条答复
  楼层: 1
我给的答案是:线路隔离
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:0143340e001e8bb2 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 2
总线隔离器是对消防总线的隔离。是针对隔离器输出端控制的所有消防设备,而不仅仅针对探测器
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:xcc-666 - 小有名气 5级 - 提交时间:
  楼层: 3

是隔离总线上的所有设备,包括探测器,手报,模块等。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:亚兴消防 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 4
不是的,是保护总线上所带的所有设备
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:sunqi2015 - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 5

短路隔离器总线制中常用,直接安装在总线上  一般靠近主机  总线又并联所有报警设备,

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:qjs5581280 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 6
同意楼上各位的说法,大家的说法是正确的。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:d1212050124 - 初中生 3级 - 提交时间:
  楼层: 7
短路隔离器总线制中常用,直接安装在总线上  一般靠近主机  总线又并联所有报警设备,
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:8f00b204e9800998 - 实习生 1级 - 提交时间:
  楼层: 8
不是,可以保护后面所以总线设备。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:yu123long123 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 9
总线隔离器是对消防回路总线的隔离,起到保护消防主机的作用

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:91049289034cdaab - 高中生 4级 - 提交时间:
  楼层: 10
隔离器可理解为是一个短路保护装置,遇到局部短路(电流大--发热)时将该部分与其他电路断开,从而保证其他电路继续正常运行。通俗地说,谁短路就隔离谁。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:xl3015 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 11
总线隔离,也就是信号线,
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:润智消防 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 12
总线隔离很明显是针对一个回路线进行隔离的。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:weinijiesi - 幼儿园 1级 - 提交时间: