谁可以告诉我剩余电流式电气火灾监控探测器的漏电故障排除方法

剩余电流式电气火灾监控探测器
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
我的网吧里这两天不知道怎么啦,隔几个小时就会自己跳闸,上面显示是漏电。网吧还是新装修的,以前用了几个月都没一点事,谁可以告诉我这个故障的排除方法?
我用的是剩余电流式电气火灾监控探测器。200安。上面显示【金特莱电子,型号225】

共 3 条答复
  楼层: 1
把断路器换了吧,不用剩余电流的,这样就好了,剩余电流的很敏感。
我也要给他一个好评有用(1)  我要给他一个坏评没用(2)  举报
回答者:8a30bef4e395187a - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 2
把数字调高一点,超出它的检测范围
www.szxda.net
我也要给他一个好评有用(1)  我要给他一个坏评没用(1)  举报
回答者:fb24a414b2c9fbe9 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 3
  1. 剩余电流探测器报警一般是因为产生漏电了,报警的时候你可以用表测一下该点看看是否有漏电。(电气火灾监控设备由测温式和剩余电流式这里要注意)

  2. 预警值设置过低(具体参见产品说明;一般应根据正常泄漏电流的大小, 正确选择参数适合的漏电火灾探测器。一般总进线处的剩余报警电流设定值为 300~ 500 mA, 且不应 > 1 000 mA。)

  3. 设备故障(建议更换统一规格型号的)

建议仔细排查原因,安全事无大小。