手报启动声光报警器没有响,是主机应该在自动还是手动

声光报警器,指示灯,谢谢请留言!
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
我前天测试手报联动,就是手报按钮按下去声光报警器没有报警,声光报警器模块指示灯还在闪动,主机已经打在自动上,请问怎么回事,是应该在自动位置,还是在手动位置上。谢谢!
问题补充:是的。是美国霍尼韦尔6000


共 11 条答复
  楼层: 1
你是哪家的报警控制器?报警控制器确定打在了自动状态?
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:jordan_bai - 护法 9级 - 提交时间:
  楼层: 2
我检查过24V电源是现场有电的。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(1)  举报
回答者:锦安消防 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 3
已经打在自动上了,那么其它的设备没有联动吗?比如风机广播电梯等等等等。。。我怀疑是主机里面没有编声光的联动关系
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:e570dafe133de679 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 4
是不是声光报警的控制线没有接?检查一下模块的输出端有没有24v输出。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(1)  举报
回答者:小小灰太狼 - 堂主 8级 - 提交时间:
  楼层: 5

海湾9000系统在手动盘上启动的

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(1)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 6
检查输出模块有无故障
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 7

应该是故障吧,主机自动
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:d5fffc8543420aa9 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 8
你那声光是不是非编码的?
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(1)  举报
回答者:升20150920 - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 9
两者都能实现的
1、自动指的是探测器报警后联动相对应的声光会启动,前提是主机自动或火警确认后
2、手动指在控制室可手动启动相应设备(恰恰牛五金)
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 10
是不是没有编程他们之间的联动关系。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:15919951137 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 11
直接到现场把模块拆了,短接24V看声光有没有反应,没的话就是声光不行,有的话就是编程问题,
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:抽离麦芒的青稞 - 幼儿园 1级 - 提交时间: