最近干的个项目,设计时,从屋顶水箱下来一根DN100的焊接钢管,分别连接高区消火栓系统、低区消火栓系统、喷淋系统,我提出消火栓系统、喷淋系统应该分开设置管道,甲方让我出依据了

共 9 条答复
  楼层: 1

高位补水系统,分喷淋和消火栓两路,各路设置稳压泵和定压罐,喷淋管接到报警阀前,消火栓接系统最高点。是要接两路,补水方式不同,分两台稳压泵供水,特别是喷淋是保证报警阀前后水压平衡的。否则,上压高于下压,末端放水,不立即启动喷淋泵。

我也要给他一个好评有用(1)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:8a30bef4e395187a - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 2
消防栓和喷淋是单独的
我也要给他一个好评有用(1)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:15d0ed8b209ba4d9 - 实习生 1级 - 提交时间:
  楼层: 3

这个高层民用建筑设计规范中有明确的规定说明,喷淋和消火栓管网应完全独立设置,确有困难时也可以共用屋顶水箱和稳压系统,但必须在湿式报警阀前分开。就是水箱和稳压设施的出水管接入消火栓管网的最顶端,接喷淋系统时水箱及稳压出水管必须接入地下室的湿式报警阀之前。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(1)  举报
回答者:山东消防小兵 - 初中生 3级 - 提交时间:
  楼层: 4
高规7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。 以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓: 1 十八层及十八层以下的单元式住宅; 2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。 7.4.3 室内消火栓给水系统应与自动喷水灭火系统分开设置,有困难时,可合用消防泵,但在自动喷水灭火系统的报警阀前(沿水流方向)必须分开设置
我也要给他一个好评有用(1)  我要给他一个坏评没用(1)  举报
回答者:6a08156490584ddf - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 5
必须单独设置管道的,建筑消防设计规范里有规定的,
参考资料: 建筑设计规范
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:谢班长 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 6

高规里有规定,要单独的

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:bdd4d8247fd19ffc - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 7
理论上两个系统不能共管,此管连接消火栓环网也可以接根管引致湿式报警阀前端,要增设单向阀,高位水箱只是前期灭火用水,后期是水泵供水。消防泵的杨程要比喷淋杨程小才行。
我也要给他一个好评有用(1)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:gemhs0 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 8
消火栓系统、自动喷水灭火系统应该分别设置自垂稳压管并且引至外网或报警阀组之前,根据设计流量喷淋不应小于DN80、消火栓不小于DN100;消火栓分高、低区的可以一管到底但要采用减压设施确保不同分区的不同压力!
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 9
你说的单独的DN 100管道是稳压管中的自垂稳压管吧,必须按照各系统单独配管。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报