您目前所在的位置:消防百事通 > 火灾报警设备 > 火灾探测器 > 点型光电感烟火灾探测器 > JTY-GD-G3烟感探测器坏了,我买了一个来换,直接编码换上去就行了吗?还是需要在主控制器上注册?
未解决

JTY-GD-G3烟感探测器坏了,我买了一个来换,直接编码换上去就行了吗?还是需要在主控制器上注册?

jty-gd-g3,烟感探测器
悬赏分:10 - - 阅读次数: 举报
JTY-GD-G3烟感探测器坏了,我买了一个新的,直接用编码器编辑以前坏了的烟感器码,换上去就可以了?  但是人家说还需要在主控制器上注册,我们主控制器是JB-QB-GST500联动型.有专家或老师教一下吗?谢谢了  给个教程地址也行!!!非常感谢!!!

共 10 条答复
  楼层: 1

我用的是利达华信的报警主机,探测器坏了都是搞个新的,编辑上故障点使用的地址,然后换上去就行了哦。要地址改变了的才需要在主控器上重新注册吧?

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:xcc-666 - 小有名气 5级 - 提交时间:
  楼层: 2
这个不需要注册。提供技术支持,QQ:931373810
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:xfnjx - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 3
直接编完码。。。换上去就行了!!!!
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 4
可以d的,写码,更换即可!
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:罗筠羽 - 中级弟子 2级 - 提交时间:
  楼层: 5
只需要编原来一样的编码,就可以了底座可以通用不用换。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:轩辕重出 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 6
直接编完码。。。换上去
我也要给他一个好评有用(1)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:aixu521 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 7
直接编码换上,不用注册。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:yu123long123 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 8
直接编成原来的地址就可以了,不需要注册的,依爱的报警器也是这样的。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:eifire - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 9
对的,你把新设备编好原来的地址号,换上就正常工作了,不需要重新注册
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:91049289034cdaab - 高中生 4级 - 提交时间:
  楼层: 10
对的,你把新设备编好原来的地址号,换上就正常工作了,不需要重新注册
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:d681c7ba0b8733a8 - 大学生 5级 - 提交时间: